강서 현장의 오래된 회전문 입니다.

 

모터의 명령을 주는 인버터가 고장이네요. 방열팬부까지 먼지가 꽉차서 수명을 다한듯 합니다.

 

미쓰비시 인버터로 별 기능없는 다단속 제어 인버터 입니다.

 

바꾼 인버터는 도시바의 토크제한 기능이 있는 인버터 입니다.  회전문에는 필요한 기능이죠.

 

회전문에 보행자가 끼거나 물건이 끼었을 경우... 시운전할 때 정해놓은 토크 제한 수치까지만 주파수를 보내어 모터의 토크를 제한 시키는

 

기능을 해줍니다. 물론 사람이 끼었다면 회전체 무게 때문에 아프긴 하겠지만... 큰사고로 이어지지는 않으니 꼭 필요한 기능이라 하겠죠.

 

작업은 기존의 인버터 파라메타를 확인하여 각각의 다단계 속도를 적어두고...  가감속 타임 적어두고... 케이블 확인하고...

 

교체한 인버터에 그대로 입력시켜 주면 됩니다.

 

 